האם המבנים עד 2 קומות בחדרה יוצאים מהתמ"א 38 לפי ההנחיות הנוכחיות?

האים בניינים קטנים יוצאו מהתמא 6/2018

פלג 20/04/17
מכון התקנים הוציא הנחיה שכול המבנים בתמא 38 
עד 2 קומות,שמקדם התאוצה שלהם קטן/שווה ל 0.06 
יוצאו מהתמא החל מתאריך 6/2018
בתיקון האחרון בתמא 38 תיקון 3א לא היה שום איזכור למקדם התאוצה ולהוצאת מבנים עד 2 קומות מהתמא!
שאלה:
האים ההנחיה של "מקדם התאוצה" עדיין בתוקף,
והמבנים עד 2 קומות יצאו מהתמא ב 6/18?

שאלה:
הבית שלי נמצא בחדרה,יש בו 2 קומות שבכול קומה יש 230 מטר(סהכ 460 מטר) האים הוא נכלל "במקדם התאוצה"?

הערה:אני רואה הרבה פרסומים שאומרים 
שמבנים עד שני קומות שבנויים "עד" 400 מטר יכללו 
"במקדם התאוצה" ולי יש מעל 400 מטר(460 מטר)אבל
עדיין יש לי 2 קומות!
אז אולי אני בכלל לא צריך להיות מודאג? 

בנינים קטנים

עו"ד אילן הלוי מנהל 24/04/17

פלג שלום!

הקובע הם הוראות התמא עצמה. אין כיון בנוסח התמא הוראות המוציאות מתכולה בנינים קטנים כפי שתארת. אבל - יתכן ויש בחדרה (עיר מולדתה של אשתי היקרה) הוראות אחרות מכוח תמ"א 38 המוציאות מתכולה בנינים קטנים.

על כן אני מציע לבדוק באגף הנדסה בעיריה מה המדיניות שלהם לגבי האזור והבנין הספציפי.   בנוסף אני ממליץ לא להמתין. אם אפשר תמא אז עכשיו.


בברכה, 



אילן הלוי, עו"ד

מנהל פורום תמ"א 38



שד' שאול המלך 8, ת"א

נייד: 050-5752517; מייל: ilan.halevi@gmail.com
תודה על המשוב!
התשובה עזרה לך? (נשמח לפרגון!)

מנהל פורום תמ"א 38

שאול המלך 8, תל אביב

03-6956032

ilan@ih-law.co.il

האמור לעיל לא בא במקום ייעוץ משפטי ולא מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד!